Re: Choix d'une section de tube pour une pergola en fer
de phi64 » Mer 5 Oct 2011 12:19
Bonjour,
je me permets d'intervenir en ce qui concerne les scellements. Effectivement une cheville n'a pas assez de résistance pour ce type d'ouvrage.
L'appareillage qui sert de fixation n'est pas simplement une tige filetée, celle-ci risquerait de "sortir" de la résine au vissage, si tu utilises une boulonneuse ou visseuse à choc. Si tu veux utiliser des tiges filetées pour une question de coût, prépare les pour que la partie noyée dans le scellement ne risque pas de tourner, écrasement, meulage...
Autre étape très importante : la propreté des trous avant la mise en place de la résine. Il faut que tu dépoussières les trous en "soufflant" dedans, attention aux yeux si tu fais cela avec la bouche ; une canule, c'est bien mieux voire une pompe à vélo, compresseur...
J'ai réalisé la fixation de "duc albe" avec ce procédé et la technique de pose est celle recommandée par le bureau d'étude en relation avec le fabricant du scellement chimique (sans faire de pub, c'est une marque allemande) ; même si tu n'as pas besoin d'avoir une résistance du même niveau, il serait dommage que tu perdes ta pergola ou ton mur à cause d'une mauvaise fixation. L'autre avantage du scellement par rapport à un chevillage, c'est l'étanchéité.
Cordialement, Phi.